9.3.4.6 A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
Az erősáramú villamosberendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálati kötelezettsége a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:
-
váltakozó áram esetén 1.000 V-ot, egyenáram esetén 1.500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörökre,
-
a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkörre, amely legfeljebb 1.000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1.000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és
-
szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezésre.
Nem az OTSZ szerinti időszakos felülvizsgálati szabályokat kell alkalmazni: