Panelépületek tűzvédelmi kockázatai

Paneltűz. Az utóbbi időben sajnos egyre gyakrabban hallunk tragikus tűzesetekről panel lakóházakban. Hazánkban minden nyolcadik lakás panel, melyeknek tervezése, építése során a tűzvédelem szempontjai csekély jelentőséget kaptak. A halálesetek okai között a füstmérgezés előkelő helyen szerepel, ami az elégtelen füstelvezetésből adódik, és az épületek magassága a menekülést szintén megnehezíti.

Hírlevél feliratkozás
Feliratkozom a témához kapcsolódó ingyenes hírlevélre:
Cikksorozatomban a panel épületek tűzvédelmi problémáival foglalkozom, bemutatom a főbb veszélyforrásokat, és kitérek a megelőzés és a manapság népszerű panelprogram tűzvédelmi kérdéseire is.

A sorozat első részében a gépészeti aknák jelentőségéről lesz szó. A jelenlegi szabályozás, a gépészeti aknák határoló szerkezeteire A1, EI 90, azaz nem éghető, és 90 percig a tűz átterjedését meggátló tulajdonságú szerkezeti követelményt ír elő (9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet). Tűz- és füstgátló gátak beépítése kötelező továbbá a gépészeti aknákban a szintek közötti tűz- és füstterjedés késleltetésére, illetve megakadályozására. Minden gépészeti födémáttörést megfelelően tömíteni kell.

A korábban épült panel épületekről azonban általánosságban elmondható, hogy a fenti követelményeknek nem vagy csak kevéssé tesznek eleget. Sajnos a mai gyakorlat az, hogy a panelprogramban elvégzett felújítások során sem fordítanak kellő figyelmet a gépészeti aknák felülvizsgálatára és a mai szabályozásnak megfelelő kialakítására, átépítésére. Pedig az utóbbi időben már nemcsak a homlokzati hőszigetelésre és nyílászáró-cserére lehet pályázni, hanem tűzvédelmi beruházásokra is.

A legutóbbi komolyabb, három halálesetet is követelő miskolci paneltűz vizsgálatakor kiderült, hogy az épületben a gépészeti aknák határoló fala a WC helyiségekben faforgács lapokból állt, az esővíz gyűjtő, levezető acélcső burkolata is faforgács lemez volt. Nem volt megoldott a gépészeti vezetékek födémáttöréseinek megfelelő tömítése sem, sőt a gépészeti kialakítás semmilyen füstgátló tömítéssel nem rendelkezett, így nagymértékben elősegítette a füst átterjedését a 6. emeleti lakásból a fentebbi szintekre. Ebben a konkrét esetben a WC-ben található aknahatároló szerkezet a 6. emeleti lakásban, ahol a tűz keletkezett, teljesen megsemmisült, és a füst a gépészeti aknákon keresztül szinte akadálytalanul áramlott a 7., 8. és 9. emeleti lakásokba. A halálesetek nem a tűz keletkezésének helyén, hanem a felette lévő, 7-ik emeleti lakásban történtek.

Bár az épületet 2007-ben felújították, melynek során elvégezték a homlokzat hőszigetelését, a veszélyforrást rejtő gépészeti aknákkal nem foglalkoztak, a tűzvédelem ebben a konkrét esetben is háttérbe szorult.

A másik lehetséges és gyakori tűzterjedési pont a konyhai szagelszívók, és azok bekötése az aknákban vezetett szellőzőkbe. A konyhai használat során a szellőzőkben nagy mértékű zsír rakódhat le, így egy tűzeset során a szellőzőrendszerek elősegítik a tűz akadálytalan terjedését a lakások között. Ráadásul a légtechnikai vezetékek jó hővezető-képességű és alacsony olvadáspontú alumíniumból készülnek.

A megoldás a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelő gépészeti átalakítás, felújítás lehet a panel épületekben:

- tűzgátló csappantyúk beépítése a gépészeti csővezetékekbe, amelyek a tűz továbbterjedését előírt ideig megakadályozzák
- a gépészeti aknákat szintenként a födémek tűzvédelmi paramétereivel megegyező anyagú födémszerkezet beépítésével vagy tűzgátló tömítéssel kell határolni
- a szintek között átvezető szellőző és egyéb vezetékeket legalább A2, EI 15 minősítésű szerkezettel kell határolni
- vezetékek födémáttöréseit tűzgátló tömítéssel kell kialakítani
- a szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy a tűz átterjedését ne segítsék elő az egyes szintek, illetve tűzszakaszok között

Közös érdekünk, hogy a panelházak felújítása során a tűzvédelmi szempontok kiemelt jelentőséget kapjanak.

A következő hírlevélben a homlokzati hőszigetelés tűzvédelmi kérdéseivel foglalkozom.

Szántó Gabriella
tűzvédelmi mérnö
k

Tűzvédelmi szabályzatok készítése, tűzvédelmi oktatás, építészeti tervekhez tűzvédelmi műszaki leírások készítése.

Telefon: 06-20-367-9877


E-mail: szgabi105@gmail.com



kapcsolodotermekekKapcsolódó termékek:

Munkavédelem


Gyakorlati tanácsadó a munkabiztonság, munkaegészségügy, munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy területén

Munkahelyi követelmények A-tól Z-ig


Gyakorlati tanácsadó a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkahelyek megteremtéséhez
 





Belépés, regisztráció

Felhasználói név:
Jelszó:

Eseménynaptár

2010. szeptember
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30