Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata II.

2020.08.07, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, melynek jogszabályhelye az 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet szabályozza a kérdéskört az alábbiak szerint:    

A tűzjelző berendezés felülvizsgálata során a jogosult személy

  • a) ellenőrzi a központ hang- és fényjelzéseit,
  • b) ellenőrzi a tűzjelző központ kezelő gombjainak működését,
  • c) az elsődleges tápellátás leválasztását követően ellenőrzi, hogy a tűzjelző központ megfelelően jelzi-e a hibát,
  • d) az elsődleges tápellátás visszaállítását követően az akkumulátort (akkumulátorokat) leválasztva ellenőrzi, hogy a központ megfelelően jelzi-e a hibát,
  • e) a c) és d) pont szerinti vizsgálat alatt ellenőrzi a tűzjelző központ működőképességét,
  • f) hibaállapotokat (zárlat, szakadás, földzárlat) szimulál a tűzjelző központ által felügyelt összes áramkörön, és ellenőrzi, hogy a központ megfelelően jelzi-e a hibákat, az egyes jelzőáramkörökön, a hang- fényjelzőket vezérlő kimeneteken, egyéb kimeneteken (távfelügyelet, oltó kimenet) és
  • g) ellenőrzi a biztosítékok állapotát a gyártó által előírt megfelelőség szerint (típus/érték).

Az energiaellátás ellenőrzése során a jogosult személy

  • a) szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy az akkumulátorok nem duzzadtak-e, nincs-e elektrolit szivárgás, a csatlakozók nem lazultak-e meg, a csatlakozások biztosak-e és nincs-e túlmelegedett cella, mely az akkumulátor meghibásodására utal,
  • b) méréssel ellenőrzi a töltést, melynek során
    • ba) ellenőrzi, hogy az elmúlt 24 órában a központ csak a nyugalmi terhelésre dolgozott-e,
    • bb) megméri a csatlakoztatott akkumulátor