Az 51/2019. (X. 28.) AM rendelet értelmében változtak a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekre vonatkozó előírások.
A módosítás értelmében a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet értelmező rendelkezései és a tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek alkalmazásának szabályai kerülnek pontosításra, valamint számos változás történt az egyes határértékeket tekintve.
Az előírások jó része 2019. novemberében lépett életbe, de az új rendelet ezenfelül tartalmaz olyan elemeket is, amelyek 2025, illetve 2030. január 1.-jével válnak hatályossá.
Az értelmező rendelkezéseket tekintve új fogalomként határozták meg a ’gázszállítási rendszer’ definícióját, valamint pontosították a ’teljes névleges bemenő hőteljesítmény’ fogalmát:
- gázszállítási rendszer: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti együttműködő földgázrendszer [53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2 § 1.a]
- teljes névleges bemenő hőteljesítmény: a tüzelőberendezések összesítési szabály szerint számított névleges bemenő hőteljesítményeinek összege, amely egy tüzelőberendezés esetén azonos a névleges bemenő hőteljesítménnyel [53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2 § 9.]
A módosítást követően az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékekre a következő előírások vonatkoznak [lásd az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú mellékletét]:
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével
|
|
Szilárd biomassza
|
Egyéb szilárd tüzelőanyagok
|
Tüzelőolaj
|
Tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyag
|
Gázhalmazállapotú tüzelőanyagok
|
|
SO2
|
1500
|
2100
|
1000
|
1700
|
35
|
|
NOx
|
975
|
700
|
450
|
450
|
350
|
|
Szilárd anyag
|
225
|
160
|
50
|
80
|
5
|
|
CO
|
1500
|
300
|
175
|
175
|
100
|
|
TOC*
|
75
|
–
|
–
|
–
|
–
|
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve
Az SO2-kibocsátási határérték barnaszén tüzelés esetében 3200 mg/m3, EU-n kívüli országból származó szén esetében 420 mg/m3.
Az SO2-kibocsátási határérték a vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kamragáz) esetén 400 mg/m3, kőolajfinomításnál keletkező alacsony fűtőértékű gáz (fűtőgáz) és nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) esetében 300 mg/m3.
Az NOx-kibocsátási határérték lignit tüzelés esetében 320 mg/m3, szilárd biomassza tüzelőanyagot használó fluid tüzelésű kazán esetében 300 mg/m3, egyéb szilárd tüzelőanyagot használó fluid tüzelésű kazán esetében 210 mg/m3
A biogáz tüzelésű berendezések esetében az SO2-kibocsátási határérték 65 mg/m3, az NOx-kibocsátási határérték 630 mg/m3, a szilárdanyag-kibocsátási határérték 9 mg/m3, a CO-kibocsátási határérték 180 mg/m3.
Motorok és gázturbinák kibocsátási határértékei (mg/Nm3):